23.10.2016 | 17:02
Agregat je prilično sigurno trofazni, pa su to vjerojatno tri faze po 10A (10*230A=2,3kVA=cca1,6kW). To znači da ukupna snaga nije nije 3x1,6=5,4kW, nego 10x400x1,73=6,9kVA=cca4,8kW.
Ako je aparat za zavarivanje (varenje je kuhanje, odnosno pirjanje, zato se čušpajz zove varivo, a zavarivanje je spajanje dva metalna komada postupkom lokalnog zagrijavanja do crvenog usijanja
) trofazni, struja po fazi mu ne bi smjela biti preko 10A, odnosno snaga preko 4,8kW. Ako je monofazni, onda je najbolje što možeš postići - da nabaviš trafo 400/230 V, primar spojiš na dvije faze agregata, a aparat za zavarivanje spojiš na sekundar. Na taj način možeš izvući cca 2,7 kW (ako je jedna faza na agregatu 1,6 kW). Trafo mora biti dimenzioniran za struju primara od 10A, odnosno za struju sekundara od 17,3A.